Beiträge von Harph

    Danke KoiBibianer


    Das sind genau die zwei Punkte die ich auch schon gefunden hatte. Die Checkbox „1- und 3-phasig laden“ ist nicht aktiviert. Wenn ich sie auswähle ist sie beim nächsten Mal wieder weg.

    Und die Lizenz beinhaltet dynamisches Laden, das hatte ich auch bereits überprüft.


    Ich denke auch dass ich ohne den Installateur hier nicht weiterkomme. Bloss, das dauert immer ewig bis da was kommt…

    David85 Wie oben erwähnt mit dem SolarManager. Der SolarManager ist ein Energiemanagmentsystem welches die Wallbox steuern kann. Ähnlich wie EVCC, aber vermutlich (nach meiner Einschätzung) universeller/mächtiger als EVCC.
    Grundsätzlich funktioniert das Überschussladen. Aber halt immer nur mit 3 Phasen (sprich ab 4.2kW Überschuss) und nicht bereits mit einer Phase (bereits ab 1.4kW Überschuss).

    Danke KoiBibianer

    Im Moment habe ich eh noch das Problem, dass die Wallbox (Alfen Eve Single s-line) immer 3-phasig lädt, obwohl sie eigentlich in der Lage sein müsste zwischen 1- und 3-phasig umzuschalten. Ob der Energiemanager (SolarManager) etwas falsch übersteuert, oder ob es an der Konfiguration der Wallbox liegt ist mir noch nicht klar...

    Das mit dem Maximum ist mir schon klar.
    Ich wollte das Minium wissen, damit ich mein Energiemanagmentssystem korrekt einstellen kann, ab wieviel PV-Überschuss dass es beginnen soll das Auto zu laden...